恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-09-13 08:22:09
4楼
一般的都是按照使用的实际电流,选择电缆的导线截面,而且不用口诀,用选择的电缆制造商提供的产品样本,里面有各导线截面载流量和电压指标。
注意,选电缆,特别是变频器输出电缆,不能忽略耐压指标。载流量和耐压指标都要看。包括敷设电缆的方式和环境。
这种事做多了,自然就有了经验,以后再选类似的电缆,直接选线径即可。
为什么要按照制造商的载流量和电压指标来选?因为现在电缆导线材质很复杂。非铜质,居然铜排都是铝镀铜的呢。导线更是要确认材质了。
K版说的是大实话啊,目前市面上真的有铜包铝漆包线,铝排镀铜现象,电机配线没有什么技巧,就是将常用的线径对应多少电流记住,再根据实际情况修正就行了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主