14楼
PLC的故障指示灯闪烁说明线路已经受到了严重的干扰,导致这条回路就像天线一样接收到变频器电缆电场转换为脉冲电压直接施加在PLC的输入点上,引起输入点的电压直接上升到15V以上PLC直接当做有效输入了。根据参数表2.5mA/15V这样可以算出PLC的输入阻抗最小是6kΩ。
但是一般的继电器线圈是绕组,电流40mA左右内阻500Ω,那么现场干扰就100mW(24V*4mA≈100mW),只能在继电器上产生0.2mA电流,想要驱动40mA的继电器是不可能的。
所以,最快的解决方法就是用中继隔离啊,如果可以就把强弱电桥架独立而且相隔很开啊。
把这个问题理解为高阻抗输入与低阻抗输入可能会更容易理解。
相对于传感器、开关侧,plc看做是高阻抗输入负载(光耦),而继电器看做是低阻抗负载(线圈)。