填写您的评论楼主到处都在问啊,也看了找答案区W侠的回答,正好在此学习下。请W侠解惑:
1有ET200SP接口模块,为何还要用其他两个1200cpu呢,难道1200不能带接口模块吗?
2既然选择了1200,那接口模块为啥还保留呢,并且其他的输入输出模块都要选1200配套的,而不是接口模块配套的,但是你的回答里似乎不是这样。具体看http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=173212&cid=1072,
3另外如果使用接口模块成立,那么就不用交换机了,接口模块带2个网口。
1)我没有采用et200sp模块,全都采用plc之间的数据交换。相当于把其中一个s7-1200做主站,其余的s7-1200做从站的系统配置。
2)接口模块6ES7 155-6AA00-0BN0可能他还需要做与其它网络的数据交换的预留口处理。
3)这个问题其实理解起来很简单,假设楼主选择的是s7-1214c的cpu本机集成的只有一个以太网口,所以这些plc之间的连接需要交换机了,当然,如果选择了其它机型可以不考虑交换机或其它网络连接。