恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-09-13 11:06:18
7楼
发现你的1个错误:
IP地址错误. 库程序中的IP填写了192.168.1.139. modbus中的IP也填写了192.168.1.139.
//
库程序中的IP填写MODSCAN所在计算机网卡的IP. MODSCAN测试中的IP应填写PLC的IP, .
这两处的IP不可能相同的,你肯定最少有一处填错了.