之前刚刚处理了一起由变频器故障,更换后而引发的非通讯故障。
问题的起因是由于一个系统内有几个18.5KW的变频器故障,于是用CP2000的变频器替换。
这事本该结束了的事情,且节外生枝的引申出一系列的排查过程。
最终结果:
变频器输出端与电机之间的电缆,干扰了模块外部连接电缆,使信号错乱。
这个处理过程时间跨越一个多月,在我写这个贴子的时候,我刚刚自现场回来,看到我之前做的几个检测点纹丝不动的被定在哪里,心里泛起一丝丝宽慰。