稳压器并不能响应电压突变,毫秒级的电压跌落/缺相根本来不及稳压!s120比较敏感,常遇到一个配电柜的611驱动正常工作但s120报警206200的情况,810d都报警了说明电网质量问题有点严重!s120用SLM电源模块时,可以改电源三相输入电压p210和电机模块的直流母线p210,我的经验设定值比平常正常值小5%,如三相输入是380时设360左右,直流母线设500。