207841,206200,207862等,大多数都是电网识别的问题,对以上报警,应对方法如下:
当机床的电网发生变化的情况下,如加个模块,增加稳压器,发电机发电等,可对机床进行电网识别,使之不易被其他信号干扰。具体步骤如下:
1,拍急停,断掉一切使能;
2,infeed参数P3410从0改到5;
3,松开急停,上使能,可以听见系统电流的声音,P3410数据变化,最后变成0,此时系统3411,3412自动有补偿值输入。
4,保存数据,可以按上层菜单的保存数据,也可以用p971或者p977保存。
电网识别有一定的矫正能力,但是也并非包治百病。如果还不能解决,那么你需要考虑谐波等具体问题,并且判断对机床是否有致命性的伤害,如果确认非致命性的,仅仅是干扰导致其工作异常,那么还有方法:
1,p3463 从15改到60,放大相间角的容差。
2,p2106 fault 1 ; p2107 fault 2 ; p2108 fault3。从1改到0,更改这三个值,可以屏蔽外部故障1,2,3。根据你的报警,确认是外部故障几,对应屏蔽哪个参数。可以单个屏蔽轴,也可以在CU中改,从而屏蔽所有轴。
还不行的话,只能说你的电网太差了,是否周围有中频加热炉之类的高频率设备呀,改善电网,单独拉电吧。如果这时候还有针对驱动等的其他报警,则说明掩盖在干扰问题下的硬件问题浮出水面了,见招拆招吧,各位都是老手了,这里不再罗嗦了。