回复:MM430 变频器接上负载电机就对PLC通讯有干扰

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9108
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-09-14 16:14:51

15楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-09-14 15:56:14的发言 >14楼

12楼封精。其中“变频器输出端与电机之间的电缆,干扰了模块外部连接电缆,使信号错乱。”这个体会很值得分享呦。


那又是如何解决的呢?

回版主:

   之前开始考虑过加装输入、输出滤波器,及输出磁环方式,后来想了想还是改为屏蔽动力电缆(原4芯16平方线连接的)比较合适(电缆正在订购中),目前,用交流接触器临时替代,将剩下的另一台变频器的载波频率由8修改为2。

   因为是循环风机,一旦循环风机启动了就一直运行,除了停产或者设备检修才停止风机运行,属于启动不频繁的运行方式。