我的设定是,伺服每转脉冲数是一万。当然是越高越好,一万是根据这个设备的实际运行需要算出来的。
编码器不和伺服脉冲做比较。伺服只是个执行机构
我比较的内容是我设定的目标位置与编码器反馈回来的位置,在允许范围内即认为正确,否则纠正。
编码器的精度未必就比不过伺服,这个是profinet绝对值编码器,精度是18位,不是发脉冲的,理解成增量型的脉冲的话也可以,单圈是262144个脉冲,你伺服一圈是多少脉冲,以V90为例,单圈才2500个脉冲,谁的精度更高?
当然,本项目用的是三菱J4,这个伺服的单圈分辨率是22位,也就比编码器的精度略高而已,并不存在什么上百倍的差距
这并不是你所说的有个方向感而已,这样的话那你也太小看编码器了,或者说你并不了解
你回答一下18位和22位之间是几倍?电机波箱传动比多少?乘起来够不够100?
还有,还是那个问题,仲裁,两个不一致,你凭什么认为某一方是对的?