恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-09-14 19:56:25
5楼
这话怎么说呢?
西门子的传动控制器,能解决楼主的问题,根本不用附加外部的硬件。只要激活了MM440内部的自由功能块,就易如反掌搞定其延时触发的需求了。
不会用,说自己不会,这不等于别人不会,也不等于不能!ABB,ABB的变频器,有这种自由功能块的功能吗?
西门子的变频器就是要解决哪些具有个性化需求的用户。它能提供许多特殊的功能和方法,满足客户的要求。宏能有个性化?
如上图示,把启动信号通过延时块再激活起动控制字就可以了。可以上升沿时,可以下降延时,可以脉冲延时。自己任意选择,然后,BiCo互联。
西门子功能多又能怎么样?用户只需要简单的功能,只需要简单设置一个参数就可以完成的事就这么简单,西门子非得搞复杂繁琐,有必要?对于你说的个性化,延时启动我花半个小时加一个时间继电器就搞定,对于不熟悉这个变频器的人,你说他半个小时能搞定?
ABB的只需要设置一个参数2113,就可以实现延时启动变频器,你懂你说西门子需要多少个参数,需要理解多少电力拖动知识,西门子是不是需要每个最终用户都是硕士学历啊。
还有说说我对西门子变频器的偏见吧。公司用了不少西门子的变频器/西门子的电机,用很多ABB变频器/ABB电机/其他电机。从我到公司一直到现在,从来没听客户反馈过用ABB变频器导致电机啸叫、没听说过电机烧绕组的,就是西门子的变频器/西门子电机的都在嚷嚷电机啸叫、而且已经烧了好几次电机绕组,反倒是变频器好好的没烧。
再有,现场最终操作员很多都是学历不高的,首先西门子操作盘的按钮有多难按、按键操作设计是多么的***,我想用过ABB的人都有同感。电话指导客户操作西门子变频器修改参数,好累好累。
还有,我不知道你们有没有测试过西门子变频器输出干扰的问题?一直用的ABB 510都内阻了输入输出电抗,但西门子MM430是没有的,所以每次用MM430,模拟量、通讯都要做另外的防干扰措施,心好累。
跟着说说BiCo把,以前用过一次切换外部AI设定频率走PID、AI异常切换内部设定PID、手动DI切换多段速,然后30~40个参数,然后我崩溃了用户每次想改参数也崩溃了,恶心的BiCo总是要复位才能取消,心好累,感觉不会再爱了。
最后,我想说,我宁愿西门子做的东西简单点人性化点,没几个人愿意花大量的时间去学习一个很少用的东西的。
庆幸现在新版变频器没那么***,有直接的应用宏,但按键操作还是那么***。总是按错键短按退出的有没有....