回复:持续更新,新项目,用1200做伺服位置闭环,很多不明白,欢迎指导拍砖

道城

  • 帖子

    23
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:游士

注册时间:2016-08-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-09-14 21:53:06

18楼

展开查看
以下是引用芳季在2017-09-14 20:45:38的发言 >17楼

不够。

第一你不是使用V90,我以事论事,22位和18位相差了16倍,16×31=500倍。也就是说编码器走一圈产生18位分度,而伺服就有18位的500倍的几何分辨率。

第二。通电瞬间,机器的位置在编码器的第10个位置值上,那么伺服此时应该在第几个脉冲上面?4500还是5500?这个选择,不由编码器。

第三点零我们不谈机械问题。机械问题不由你不由我不由电气。

第三点五。传动游隙,在机械的震动下直接影响到编码器的示值,准是准了,但是数值飘。用来做标准怕……行不行?电机就不同了分辨率高而且稳定,刚性好。只是停电丢失不好。

第四点。通讯一样可以读取伺服的电子齿轮之后的命令脉冲位置和电子齿轮之前的电机脉冲位置。

如果条件允许通电做参考点找寻,我就不要编码器了。在程序上做好反向间隙补偿。

如果条件不允许随意做参考点找寻,那么我把编码器的钱投入到伺服电机上,上个绝对值伺服电机。

全闭环的话,我说我,我主要是……很主要的一个原因是,仲裁。真的不知道有什么原因你那么相信编码器的示值。而我是同等相信两者的不确定度。鉴于需要仲裁,两个平等的因素产生不一致,毫无理由要偏向相信任何一方。结果,需要第三方介入仲裁。第一第二方是指编码器和电机,第三方可以是你也可以是一个参考点开关,或任何可以关系到位置值的非一二方。

我经常以《手表定律》这个论据来支持我的说法。

以下是引用道城在2017-09-14 19:40:58的发言 >:我说了,编码器的精...

引用详细内容:

我说了,编码器的精度未必就比不过伺服,注意,是未必

假如是V90的2500,算过去,是多少?减速比31,编码器精度是电机+减速机后的三倍多,有没有能力纠正伺服?

精度要多高,还是取决于机械上的需要,以及电气元件的搭配,不能一概而论,

仲裁问题,这没什么好纠结的,加这个绝对值编码器就是为了检测绝对位置,当然是以这个绝对值编码器的位置信息为准,如果不是,这个编码器将毫无意义。

这个编码器是加在主轴上的,而电机动力是经过2次传递才到的主轴,哪个更可靠,这个毫无争议。

另外就是,绝对值编码器是通过通信读取的绝对数据,不存在脉冲丢失或者信号干扰的问题,而脉冲计数,就可能会存在计数不准确的情况

理由够吗

你说的第一,不要较真,我基于你前面说的,我说未必,看怎么配,

你的第二,编码器的精度满足使用要求,在编码器的10位置,伺服停在4500在5500之间都是对的,随它喜欢,同理,符合机械上的精度要求,在允许编码器的跳动范围里面,这时无须校正,再说了,也飘不到哪里去。

你的第三点,电气控制为机械服务,离开了机械谈电气,好像不知道该说什么了

你的三点五,你还是谈了机械,经过两级传递的位置信息,真的比直接的位置信息可靠吗?直接电机刚性是好了,但是是不是忽略了机械上的问题,动力传递过程出问题了呢?是不是要撞机了?

直接的比间接的可靠,这个好像没什么好怀疑的吧