调用系统时间,当一台泵启动后把当前时间通过上升延Move到Mw20内,然后把系统运行当前时间Mw120减一去MW20就是运行时间MW220,比如时间运行8小时与8比较大于8起动第二台泵,延时1s关第一台泵,如果泵故障,给个信号并联去启动另一个泵就行,注意的是过了23:59后的运行时间处理。
你也可以规定0点到12点一号泵工作,12点到24点二号泵工作。
你还可以利用SD延时指令计时来切换。