回复:谁有prifinet的诊断程序,借鉴一下。

小釉

  • 帖子

    2758
  • 精华

    26
  • 被关注

    62

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-09-15 07:59:46

7楼

展开查看
以下是引用Letham在2017-09-11 08:48:33的发言 >3楼

FB126虽然功能强大,但是 占用太多内存,我自己都不喜欢用它来诊断,特别是使用第三方的SCADA时。

可以自己在OB1/82/86里编程 ,通过调用SFC51来诊断

      CALL  "S7_RDSYSST"

       REQ       :="SSA_SYS_DPInfoM3".REQ

       SZL_ID    :="SSA_SYS_DPInfoM3".SSL_ID

       INDEX     :="SSA_SYS_DPInfoM3".INDEX  //PN IO System number 

       RET_VAL   :="SSA_SYS_DPInfoM3".RET_VL

       BUSY      :="SSA_SYS_DPInfoM3".BUSY

       SZL_HEADER:="SSA_SYS_DPInfoM3".SSL_HEADER

       DR        :="SSA_SYS_DPInfoM3".RECORD

Record.status里面就是IO 站点的状态。


在这之前 你需要了解下SFC51

1500已经不支持SFC51了,应该怎么做呢?