回复:谁有prifinet的诊断程序,借鉴一下。

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2023
  • 精华

    43
  • 被关注

    360

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-09-15 12:37:04

8楼

展开查看
以下是引用小釉在2017-09-15 07:59:46的发言 >7楼

1500已经不支持SFC51了,应该怎么做呢?

以下是引用Letham在2017-09-11 08:48:33的发言 >3楼:FB126虽然功能强大...

引用3楼详细内容:

FB126虽然功能强大,但是 占用太多内存,我自己都不喜欢用它来诊断,特别是使用第三方的SCADA时。

可以自己在OB1/82/86里编程 ,通过调用SFC51来诊断

      CALL  "S7_RDSYSST"

       REQ       :="SSA_SYS_DPInfoM3".REQ

       SZL_ID    :="SSA_SYS_DPInfoM3".SSL_ID

       INDEX     :="SSA_SYS_DPInfoM3".INDEX  //PN IO System number 

       RET_VAL   :="SSA_SYS_DPInfoM3".RET_VL

       BUSY      :="SSA_SYS_DPInfoM3".BUSY

       SZL_HEADER:="SSA_SYS_DPInfoM3".SSL_HEADER

       DR        :="SSA_SYS_DPInfoM3".RECORD

Record.status里面就是IO 站点的状态。


在这之前 你需要了解下SFC51

看2楼 

使用
DeviceStates

ModuleStates

人生就像一场旅行!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54618条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。