1500已经不支持SFC51了,应该怎么做呢?
引用3楼详细内容:
FB126虽然功能强大,但是 占用太多内存,我自己都不喜欢用它来诊断,特别是使用第三方的SCADA时。
可以自己在OB1/82/86里编程 ,通过调用SFC51来诊断
CALL "S7_RDSYSST"
REQ :="SSA_SYS_DPInfoM3".REQ
SZL_ID :="SSA_SYS_DPInfoM3".SSL_ID
INDEX :="SSA_SYS_DPInfoM3".INDEX //PN IO System number
RET_VAL :="SSA_SYS_DPInfoM3".RET_VL
BUSY :="SSA_SYS_DPInfoM3".BUSY
SZL_HEADER:="SSA_SYS_DPInfoM3".SSL_HEADER
DR :="SSA_SYS_DPInfoM3".RECORD
Record.status里面就是IO 站点的状态。
在这之前 你需要了解下SFC51
看2楼
使用DeviceStates
ModuleStates