嗯 昨天测试v90时也发现,位置反馈1200组态轴工艺时支持pn通讯的编码器了。这一点挺好。

我现在手头也有个项目是用的v90.

但是使用epos功能。

走总线通讯的绝对值编码器也是挺好用的,分辨率可以设定,常用8192或者4096,计数方向可以设定,不用断电归零,可以在线修改编码器数值,位置校准方便。当然就是贵了点。我们常用倍加福的,sick的应该更贵些。