各位老师好!本人之前接触过西门子step7v5.5和S7-300/400系统,虽然不是很精通,但也适应了他的编程思想。现在公司准备用S71500系统,替换原来的S7-300。试用了一段时间博图V13,发现各种的不适应,希望各位老师给予帮助,具体体现在以下方面。

1、符号表。step7V5.5中,所有变量、功能块的符号名注释都可以在符号表中统一管理。而我发现博图只有变量表,而功能块的符号名只能一个功能块一个功能块的修改。非常不适合项目间的移植和转换。

2、SCL编程方面。V5.5的SCL编程,可以用代码完成变量的定义,结构体创建。而代码很容易通过搜索替换的方式进行批量修改和编辑。而博图的SCL变量定义语句似乎都无法使用,只能在接口区域手工一个一个的添加,不利于批量修改。

3、程序保密方面。300/400系统中,在没有SCL的源程序和符号表的情况下,打开在线的程序很难破解编程思路。而1500系统似乎不需要源程序,在线的程序都包含符号和注释。