上面说的对极了。

498是十六进制的值,转成十进制后再加上40001就是地址啦。你乱写其他值没什么意义的。还有4字头的地址是不可以写一个位的。只能16个位一起写。那么在你意图之外的这15个位都被你写什么进去了?你要知道。

确实要对位进行操作,也是可以的,但是要看准说明书上的地址。