以下是引用威师爷在2017-09-15 23:14:07的发言 >8楼

Y版!

如果一套系统上使用了一个客户机,3个服务器,那不就是只能使用502.503.504,这样以此类推?服务器2还不是不能使用502端口?这个502端口我的理解是,是不是只在客户机服务器一对一的应用有意义?如果一个网络上有多个服务器那么这个端口号不可能全部是502吧?难道真的要全部是502?我好像有点尧不出来了!

以下是引用yming在2017-09-15 21:54:24的发言 >7楼:502端口是MODBU...

引用7楼详细内容:

502端口是MODBUS TCP标准规约端口。

你也可以使用其他端口号,但要注意,不要和已有规约的端口重复;否则容易出问题。

比如,咱们常用的WWW网页浏览,是http://192.168.0.3

其实,真正的地址和端口应该是:http://192.168.0.3:80;

只不过规约中有了规定,就不需要你后面加上端口号了。(你写上端口号,结果是一样的。但是,https://就不是这个端口了。)

但如果是另外一个端口指向另外的页面,你就需要指出端口号了。

如果这个IP地址端口号没用,只要不冲突,你就可以用。



以下是引用威师爷在2017-09-15 20:24:04的发言 >5楼:必须要502端口?

引用5楼详细内容:

必须要502端口?

  嘿嘿。是这样的。

如果多个MB_TCP服务器是在一个PLC上,它只有一个IP地址,对吧?,那你只能用(举例)192.168.0.3:502.。192.168.0.3:503。192.168.0.3:504。。。来区分是哪个服务器啦。(这与放在电信机房的服务器是一样的。一台机器上,也是有多个“功能”服务器的,有的是网站入口、有的是Mail入口,有的是文件FTP入口。都可以是一个IP地址,不同的端口)

反之,你要是3个PLC做服务器,它们的IP地址不同,当然可以都是用502做MB_TCP端口号啦。(许许多多地传感器,各用不同的IP地址,端口号都可用502。)

对吧?