回复:持续更新,新项目,用1200做伺服位置闭环,很多不明白,欢迎指导拍砖

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23198
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-09-16 00:25:26

34楼

展开查看
以下是引用芳季在2017-09-15 22:48:39的发言 >32楼

大家都觉得楼主的闭环,就是大家心目中的那种:伺服半闭环,外环编码器全闭环这种深度下的闭环吗?(下面称此为深度闭环)

我知道大家都很清楚那种深度的全闭环原理。能说出内环和外环关系不。楼主都没有对软件表态,怎么大家都认定这符合那种深度的全闭环呢?

大家也知道,有硬件,没有软件,不能算闭环。可曾听过见过,有些声称有编码器接口的变频器能把鼠笼电机做成闭环。你会认为他在说位置闭环吗。其实仍然没有定位功能。只是提高速度刚性罢了。

我不知道1200是否具有深度全闭环的运算能力。也不知道是否配有深度闭环的常规程序库。现在极多的人只认为配有软件不需自己编程才是叫做有此功能。如果1200有这样的运算速度,楼主自己写闭环。那也是属于深度闭环。如果1200既有速度也有功能程序实现深度闭环那完全没问题。

大家认为如果伺服定位完成。编码器发现还差3个当量,然后又启动伺服多走3个当量,这也算闭环,那就叫闭环吧。假如用个行程开关检测,当时还没碰到行程开关,再走3个当量试试……这也叫闭环了。

既然不是这类闭环就不要套这类理论上去解释。可控硅斩波调速都可以被人说成全直流变频啊。

我是只觉得楼主是那种多一个途径比较一下校验一下位置而已的作用,编码器并不参与运算。

是你说的那样。

别说异步电机了。就是同步电机,随着负载转矩的增大,转角也是有变化的。

电机也需要与它的的驱动器闭环。而被控对象的编码器是最终确定位置的关键。它可以消除整个系统上的误差(不光是间隙误差,还有随负载变化的,传动刚度上的弹性误差等等。)

这些,高性能的S120是可以做在驱动器里的(它的CU有更多的编码器接口和功能);而像V90这样的简易伺服就只能在PLC中去做。