今天机械的同事在做电机选型时问我,如果电机铭牌显示星接380,角接220,配置参数时如果使用角接,但是额定电压写了380,会有什么效果?我不知道,没这么搞过
这个我也有同样疑问,以前也发过类似贴子但还是未搞清楚,不知楼主现在弄明白了未
这种情况,配置电机参数时怎么写?
关键看实际电机的定子接法!而不是电机的铭牌。电机铭牌允许电机可以星接或角接。那么好,就看实际的接线了。如果电机是角接,就必须输入参数220V额定电压,然后额定频率可以50Hz,如果输87Hz,当然也没问题,,就是电机有那个三角区的过载而已。
如果电机定子实际角接,你输入380V,那电机就过电压运行了,当然不行!
反之,如果电机的定子实际是星接,你输220V为额定电压,那电机出力不够。同理输380V,才对应电机的额定电压。
这个问题,其实不是以电机铭牌决定,而是以电机定子实际接法决定。输入参数错误,电机不能正常运行。原因很简单,变频器的输出电压,是由参数设置来决定,而参数设置又是以电机定子实际接法来决定。仅此。
综上,电机铭牌数据决定电机定子接线或供电电压的选择,电机定子实际选择确定了接线方式,决定变频器的电机参数输入。参数输入与电机定子接线对应正确,电机运行正常。反之参数输入与电机接法的错误,直接导致电机不能正常运行。现象是,要么过电压过电流运行,要么电机出力达不到额定。