 SINAMICS S120 BLM 带MM,BLM启动后运行正常,MM显示直流母线电压810V, MM收到启动命令后r0070 显示母线电压迅速下降到600V,报低电压F3003停机,这是BLM电压仍然是810V。 用万用表确认BLM电压也是810V。问题出在MM上,更换CIM后正常。