回复:请教:关于S7-300的通信数量

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21059
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-09-16 17:13:35

6楼

展开查看
以下是引用威师爷在2017-09-16 09:28:21的发言 >5楼

TCP/IP是属于无连接通讯,也就是不占用连接资源,TCP/UDP这样的通讯是不占用连接资源的,例如S7之间的S7通讯是属于连接通讯是占用连接资源的,理论上你的通讯只占用了8个连接资源,所以我认为是可行的。



以上只代表个人观点!具体还请各位指教!!

以下是引用江诚在2017-09-16 09:05:35的发言 >4楼:首先感谢各位!选型...

引用4楼详细内容:

首先感谢各位!

选型手册上 连接数量 全部为 16 , 现在我还是有点糊涂,最大数量为8的TCP/IP连接 有没有包含在这16个连接以内。如果包含在内,我得改通讯方案才行。




以下是引用大宝朱林森在2017-09-16 00:12:37的发言 >:查手册   S7-300...

非定义连接通讯不是无连接通讯,也是有连接的,只是其不是预先定义的,而是在通讯程序调用时才建立连接的,其连接数也是占用了CPU的连接资源,也是有限制的。

每一种连接类型有限制,总数也有限制

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download