1楼

你这个贴之前我已经有过回复,大致说了说关于自由口通讯的一般步骤。

编辑自由个人感觉仅仅靠看别人的程序不一定能够理解完整,需要自己动手编辑程序、测试程序、完善程序。

你需要编辑的程序大致是这样:

1)定义通讯口通讯参数,因为题目要求是prot0口,使用在SMB30中定义;你只需要去看帮助SMB30中的每一个位的含义,这个控制字节SMB30应该很容易写了。根据题目SMB30 = 16# 09,你确认正确?

2)因为串口调试软件需要发送一串以DD为首的字符串,所以起始符可以定义DD,结束符可以定义EF

3)接收指令rcv中可以定义以起始符、结束符、信息定时器、字符间隔时间,这些我认为是体现自由口通讯的代表,你按控制要求选择(参考第2)中的回复),当然你可以采用其它数据设别方式进行。SMB94是必须填写的通讯个数控制字节,其它的控制字节、控制字分别有专用的存储区地址表示。

4)根据上述控制内容调用通讯控制字节SMB87

5)上述这些定义好后,需要连接接收完成中断,在接收完成中断中调用发送指令xmt指令,发送温、湿度数据。

6)启用接收指令rcv

上述这些程序用SM0.1调用一次就可以了。