以下是引用kdrjl在2017-09-16 15:58:04的发言 >1楼

我这边,此值用50000。结果被西门子技术支持嘲笑,问要那么大干嘛?我无语。原来大家(单位同事)都这么设,所以,运行没停止过。


现在我改成了5000,好像也正常,没自己停止过。


仅供参考。哈哈

1000的含义就是1秒的监控。STARTER其他窗口在后面的进程中还在工作,读取参数。是有点短,除非只开调试面板窗口。

我通常现场设置2秒(2000);异地远程 5秒(5000,包括现场摄像头影像)

50秒是太多了。如果拔掉调试电缆,驱动它有可能要最大50秒才停机,是不是有些危险?

不知道你们是怎么想的?