回复:湿度大的环境大家的驱动柜是如何控制湿度的?

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-09-17 09:54:06

14楼

展开查看
以下是引用威师爷在2017-09-07 21:51:33的发言 >13楼

这个是移动的设备不可能做到这一点的!

以下是引用城诚在2017-09-07 21:42:43的发言 >12楼:能不能考虑下将室外...

引用12楼详细内容:

能不能考虑下将室外的正常空气通过送风系统送达电柜内!

我也与10楼一样,有疑惑呢。加热只是提高了饱和蒸气压。使柜内相对湿度降低,防止结露,凝结成水滴。

而一旦加热出问题,或者下班拉闸断电,停止加热。柜内温度下降,很快就会凝结成水滴。

结果常常适得其反呀。

我当前的设计是选用功率模块是PT(穿墙式)的。变频器柜是完全密封的,变频器的散热器是在柜体外面的。柜内CU产生的热量非常小。

而以前是柜体是采用送风的(不是排风),保证柜内为正压,即便柜门有间隙,空气也是向外走。而进风通道口有过滤器,防止导电尘埃进入。如果除湿,也应该加在这里呀。

我通常不加除湿,因为:如果电柜内温度大于外部温度,外部不结露,柜内就不可能结露。

注意:变频器的安装要求:就是不允许结露,而相对湿度是可以达到95%的(人员承受不了95%的相对湿度)。

所以,我倒觉得,重点是选用较好的零配件,(最好是那些插接件、压接件镀金的,螺栓、螺钉304不锈钢的)


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?