这个是移动的设备不可能做到这一点的!
我也与10楼一样,有疑惑呢。加热只是提高了饱和蒸气压。使柜内相对湿度降低,防止结露,凝结成水滴。
而一旦加热出问题,或者下班拉闸断电,停止加热。柜内温度下降,很快就会凝结成水滴。
结果常常适得其反呀。
我当前的设计是选用功率模块是PT(穿墙式)的。变频器柜是完全密封的,变频器的散热器是在柜体外面的。柜内CU产生的热量非常小。
而以前是柜体是采用送风的(不是排风),保证柜内为正压,即便柜门有间隙,空气也是向外走。而进风通道口有过滤器,防止导电尘埃进入。如果除湿,也应该加在这里呀。
我通常不加除湿,因为:如果电柜内温度大于外部温度,外部不结露,柜内就不可能结露。
注意:变频器的安装要求:就是不允许结露,而相对湿度是可以达到95%的(人员承受不了95%的相对湿度)。
所以,我倒觉得,重点是选用较好的零配件,(最好是那些插接件、压接件镀金的,螺栓、螺钉304不锈钢的)