进线电网电压有波动(一般是瞬间跌落),考虑高压SVC是否投入,我这边前几天就出现这种情况,白天多次报警,整流单元停止,但不报警
然后查看
A06205 (F) 供电:至少在一个电源相位的电
信号重要性: %1
驱动体 : A_INF, S_INF
反应: 无
应答: 无
原因: 在一个或者几个电源相位上的电压扰动
因此,脉冲会禁止至少 8 ms 的时间。
止。
警告值(r2124, 位方式编码的警告原
位 0: 由于电源故障引起的电源角度偏
位 2: 有功电流偏差
位 3: 电源频率偏差(极限值 : 115 %
位 4: 电源过压 (极限值 120 % * p0
位 5: 电源过压 (极限值 20 % * p02
位 7: 峰值电流故障
位 8: 非调节模式,没有 VSM (p3400.
位 9: 非调节模式:直流母线电压扰动
位 10: 非调节模式:电源电流不对称
发现有0 to 1