恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-09-17 21:57:15
4楼
1000的含义就是1秒的监控。STARTER其他窗口在后面的进程中还在工作,读取参数。是有点短,除非只开调试面板窗口。
我通常现场设置2秒(2000);异地远程 5秒(5000,包括现场摄像头影像)
50秒是太多了。如果拔掉调试电缆,驱动它有可能要最大50秒才停机,是不是有些危险?
不知道你们是怎么想的?
G120的USB通讯总是不好,所以我们这,一些人就把这个参数放大,是想调试中不停机。我现在就设这个参数为5000ms。有危险不怕,调试时,OFF2硬件停车是被激活状态的,有蘑菇头按钮的安全保护。这个措施,先测试确认,然后才会调试呢。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主