以下是引用kdrjl在2017-09-17 21:57:15的发言 >4楼

G120的USB通讯总是不好,所以我们这,一些人就把这个参数放大,是想调试中不停机。我现在就设这个参数为5000ms。有危险不怕,调试时,OFF2硬件停车是被激活状态的,有蘑菇头按钮的安全保护。这个措施,先测试确认,然后才会调试呢。

以下是引用yming在2017-09-17 08:22:51的发言 >:1000的含义就是1秒的...

引用详细内容:

1000的含义就是1秒的监控。STARTER其他窗口在后面的进程中还在工作,读取参数。是有点短,除非只开调试面板窗口。

我通常现场设置2秒(2000);异地远程 5秒(5000,包括现场摄像头影像)

50秒是太多了。如果拔掉调试电缆,驱动它有可能要最大50秒才停机,是不是有些危险?

不知道你们是怎么想的?


许多情况下,变频器和电机不在一起呀。通常是要观察电机传动状态。PN情况下都是使用无线WiFi,远程就连变频器都看不见。

没有OFF2按钮。

命令控制权切换到调试软件,原来的OFF2还能起作用?要设置第二个OFF2吧。