今天刚刚在学校里做了这个验证,是可以通讯的。
我是这样验证的:
将3个200 smart PLC分别设置IP地址192.168.0.0(网络1的客户机);192.168.0.10(网络1的服务器、网络2的客户机);192.168.0.100(网络2的服务器)
分别用get/put向导编辑前面2个PLC,用CSM1277交换机连接3台plc分别下载程序及系统块IP地址,在网络2的服务器编辑一个循环移位指令,看网络1的客户机是否能够接收到,验证是能够接收到的。
你做的实验好像与我要求的不太一样,你是两个200smart写指令向导与一个200samrt通信,但是我说是两个200smart写指令指令向导与一个PLC通信,而这个PLC可以通过指令向导与另外几个PLC通,如过这样能够通信的话,按照200samrt上说的就是一个PLC最多与十六个PLC进行数据交换