我会这么做
T :累积流量
T1:直接累积量
T2:累积进位
AI:瞬时流量
T0:常数,大于该值时T1进位
T1=T1+AI
IF T1>T0 THEN
T1=T1-T0
T2=T2+1
END IF
T= (T2*T0+T1)/3600*采样周期
T0不要设置的太大就好了。如果累计数有更大的累积范围,可以T2再进位到T3