发布于 2005-06-18 07:11:09
0楼
我把我们请来的工程师的检查过程写出来与大家分享:他最初也是坚持认为PLC不会有问题,我们告诉他外围的检查我们都已经做了,而PLC的其中一组输出控制的继电器在正常情况下应该工作,我们问他是否可以用软件检查CPU或模块损坏,他说没有,后来他是用另一组通道中一个没用的通道来测试继电器能否闭合,测试可以闭合,他才说是CPU坏了?
设我总觉得应该有软件可以测试CPU是否坏了吧?我一直搞不懂,为什么在坏的通道上,连上继电器测量电压是9V,把继电器拔下(拔掉负载),电压就有24V。
设备运行了一月,我们发现还存在一个问题,就是蒸发器的鼓风机启动慢,而且在空调机组启动过程中,我设定的风压为10,在鼓风机没有开始运转时,显示屏
应该显示风压为0,现在的情况是在95和0两个数字之间跳动,有时风机不能启动,要关掉,重新机组,重新开机才可以?