回复:S7-1500 无源程序,上传后的程序有注释吗??只知道S7-300/400的上传程序无注释。

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-09-18 11:18:20

10楼

展开查看
以下是引用 westcowboy在2017-09-18 10:58:17的发言 >9楼

1500下载程序的时候没有“如果有注释”一说,1500的项目必须有注释,变量就是没符号,博途也会自动给你加符号。

符号和注释,UDT都会下载到CPU中,所以1500的卡比300/400大了很多啊。

以下是引用愿我能在2017-09-17 15:26:52的发言 >4楼:S7-1500注释是可以...

引用4楼详细内容:

S7-1500注释是可以保存在PLC中的,如果当时下载程序时有注释,上传后也是有注释的。

例如定义一个DB1在里面编辑10个INT 


在程序读写DB1.DBX0.0 这个时候是没有注释的

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl