可以有几天的时间给你捣鼓一个问题,真爽。

其实,可以通过TCP的状态大概确定问题的方向的。

1.不可以握手一般在硬件层,或者在通讯参数;

2.可以握手那么问题就在应用层;

3.可以完成发送但是没反馈就在Unit的了。

其实,发现通讯有问题,直接用SmartSniff这个软件获取TCP数据包,然后分析很快就知道问题了。

记得WinCC的设备ID默认值也是坑死人的。如果ModbusTCP服务器是挂载了多个设备而且设备ID不同就要区分ID才能访问。

反正我写的ModbusTCP测试软件,设备ID都是用的Modbus RTU的从机地址绑定,可以拖240个测试。