1楼

CPU 最多可支持下列数量的并发异步通信连接:

以太网编程端口:

说明

如果 CPU 型号支持,可通过以太网端口对 S7?200 SMART CPU 进行编程。一个 PG 一次只能监视一个 CPU。

   

说明

S7?200 SMART CPU 使用 GET 和 PUT 指令进行 CPU 到 CPU 的通信。

   

说明

CPU 型号 CPU CR20s、CPU CR30s、CPU CR40s 和 CPU CR60s 无以太网端口,不支持与使用以太网通信相关的所有功能。

   

开放式用户通信 (OUC) 连接:八个主动(客户端)连接和八个被动(服务器)连接,支持 S7?200 SMART CPU 或其它以太网设备。

HMI/OPC 连接:八个专用 HMI/OPC 服务器连接。

PG 连接:一个编程设备 (PG) 连接。

对等 (GET/PUT) 连接:八个主动(客户端)连接和八个被动(服务器)连接,支持 S7?200 SMART CPU 或网络设备。

集成的 RS485 端口(端口 0):四个支持 HMI 设备的连接和一个预留用于通过 STEP 7-Micro/WIN SMART 进行编程的连接。

说明

可执行以下 RS485 通信连接:

   

使用 USB-PPI 电缆通过任意串行端口(包括 RS485 端口、信号板端口和 DP01 PROFIBUS 端口)对所有型号的 CPU 进行编程。

使用 RS485 和 RS232 端口进行 HMI 访问(数据读/写)和自由端口通信。

PROFIBUS 端口:每个 EM DP01 PROFIBUS DP 模块可支持六个连接。

CM01 信号板 (SB) RS232/RS485 端口(端口 1):四个支持 HMI 设备的连接。

说明

CPU 型号 CPU CR20s、CPU CR30s、CPU CR40s 和 CPU CR60s 不支持使用扩展模块或信号板。

   


我们就是用的SMART 200 和 WinCC_flexible_SMART_V3,可以一边通讯一边监视的。