回复:新手求助,s7-300/400过渡到S7-1500的各种不适应。

king mario

  • 帖子

    30
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2016-03-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-09-18 16:36:23

8楼

展开查看
以下是引用Letham在2017-09-16 21:31:55的发言 >7楼
  1. 符号表,STEP7V 5只有一个,而博涂可以增加多个。当然程序块的符号 的确不在符号表内了。

  2. 如果作为新人来说,我觉得博途STEP7里的SCL接口定义 更简单,如果你需要像以前的那种 通过代码来实现接口定义,你可以 ,自己用NOTEPAD+,来写你的代码,然后 导入到博途STEP7中。

  3. 博途STEP7+1500,有更简单和安全的加密方式。


    从经典STEP7到博途STEP7,从300/400到1500,一下子肯定不习惯。但是你如果 用1500做完一个项目,你会慢慢发现 它们的优势,就拿SCL来说新的SCL编辑器比SCLv5好用的太多了!