  问题是  程序才开始监控HC4  HC5 当前寄存器脉冲就丢失   不说后面的程序。


程序思路是,让高速计数器,每秒复位一次,读高速计存计的值,  

   高速寄存器脉冲数量*脉冲当量=每秒的流量,  

   每秒流量 *60 =每分钟瞬时流量      

   累计程序,每秒流量累加加 =累计流量。

  

 T32其实就是个秒脉冲的上升沿 也可以理解为上升沿脉冲P与高速计数同步运行, 避免是程序采集中间出现 匹配问题。 也就是 高速计数器每读一次数据,累计程序加一次,避免数据丢失。



思路是这样的 