工控机的MB_TCP是VB写的?它没有出错状态可检查?
1200的MB_TCP有个说明。
引用3楼详细内容:
Y版这个现象非常奇怪,使用MODBUS 测试工具与第三方的服务器通讯读写几个小时都没有问题,PLC读写1分钟左右就出错误,出错误之前的数据通讯是正常的,如果只读或者只写就坚持的久一点大概5分钟左右
1200之间的通讯没有问题,每次出错时都是第三方的MB_SERVER服务器停止了工作,具体什么原因导致停止了工作原因不详,第三方的MB_SERVER与PC测试工具读写又是正常的,这个问题我是一头雾水。
引用2楼详细内容:
3-5分钟后服务器端就出错,往往服务器缓冲区溢出了吧?第三方MB服务器处理不够强。
你不是定时的吧?
Y版!
应该是C/VB写的1200的帮助说明也看了,不知道我看的说明与你说的说明是不是一个东西,好像找不到问题,你哪里有1200说明的链接吗?