回复:1200作为MODBUS TCP客户机与第三方设备进行通讯,第三方MODBUS TCP服务器通讯一会就出错了

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-09-19 09:59:22

5楼

展开查看
以下是引用yming在2017-09-19 09:55:33的发言 >4楼

工控机的MB_TCP是VB写的?它没有出错状态可检查?

1200的MB_TCP有个说明。


以下是引用威师爷在2017-09-19 09:47:10的发言 >3楼:Y版这个现象非常奇...

引用3楼详细内容:

Y版这个现象非常奇怪,使用MODBUS 测试工具与第三方的服务器通讯读写几个小时都没有问题,PLC读写1分钟左右就出错误,出错误之前的数据通讯是正常的,如果只读或者只写就坚持的久一点大概5分钟左右


1200之间的通讯没有问题,每次出错时都是第三方的MB_SERVER服务器停止了工作,具体什么原因导致停止了工作原因不详,第三方的MB_SERVER与PC测试工具读写又是正常的,这个问题我是一头雾水。



以下是引用yming在2017-09-19 09:16:58的发言 >2楼: 3-5分钟后服务器...

引用2楼详细内容:

 3-5分钟后服务器端就出错,往往服务器缓冲区溢出了吧?第三方MB服务器处理不够强。

你不是定时的吧?

Y版!

应该是C/VB写的1200的帮助说明也看了,不知道我看的说明与你说的说明是不是一个东西,好像找不到问题,你哪里有1200说明的链接吗?

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl