一般不会每个通讯周期都写的。
如果你每个周期都写,这样直接导致无法在变频器上修改参数了,每次修改完成就被通讯写过来的值冲掉了,用户会骂死你的。
通常的做法是每周期都读取设定值,当读取到变频器的设定值改变后把设定值同步到PLC设定值;当PLC的设定值改变后写一次设定值到变频器;这样就很人性化的实现两个设定值一直是同步改变的。