回复:1200做为modbus TCP客户端与笫三方进行通讯,通讯不上

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23644
  • 精华

    912
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-09-19 16:40:39

9楼

展开查看
以下是引用威师爷在2017-09-19 09:50:25的发言 >8楼

Y版这个服务器是一个朋友写的,在X86架构上运行的一个系统,这个服务器程序与MODBUS TCP 调试工具测试没有任何问题,但是与PLC通信几分钟就出现服务器停机的情况。朋友查服务器端说是MB_SERVER停止了工作,原因不知道,

以下是引用yming在2017-09-19 09:25:03的发言 >7楼: 第三方的工控机M...

引用7楼详细内容:

 第三方的工控机MB_TCP是你自己写的?


我觉得,你用MB_TCP 调试软件做客户端去连接服务端,和S7 1200的MB_TCP客户端不一样。

S7-1200的MB_TCP如果你不去操作,它应该是一直保持连接的。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?