恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-09-20 00:25:45
8楼
不是Windows系统,是Linux系统
y版!
有这么个情况,第三方服务器定义了读写服务器功能码Fc03/16
服务器IP192.168.1.3
服务器端口号2500
我核对了一下西门子的服务器MB-Server,如果要同时对一个plc进行读写服务器时要分别用两个不同的端口号也就是分别是502/503但是第三方只给我一个端口号这样不对吧?我又是写又是读只有一个端口号会不会是这个原因引起的?
没有吧?
1200PLC可以是用一个MB服务器同时应付客户端的读和写。
只是规定PLC中的每一个MB服务器要占用一个固定(唯一)的连接号、一个唯一的端口号和一个唯一的背景DB(做通讯数据缓冲和控制)。
当用一个服务器时,读写的是同一个保持寄存器数据DB的不同区域的数据。可以在客户端操作。
对吧?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主