所谓超频运行,就是交流变频调速电机,基速以上的运行。这种使用,范围很广。可以说除了常规的风机泵类抛物线负载特性的系统以外,几乎所有的恒转矩负载,都可以使用恒功率调速范围。
只有充分的利用恒转矩负载的恒功率调速范围,才能使交流电机调速系统的利用率最大化。这是交流电机调速系统的设计选型技巧问题。
如果用电机的转速_功率曲线来描述电机调速范围与负载的关系,就是把调速电机恒转矩和恒功率曲线所包围的面积,去覆盖实际使用中的负载曲线。即可满足调速需求。
西门子G120的矢量控制最高运行频率是200Hz;S120的矢量控制最高运行频率是300Hz;伺服控制控制以前可以到600Hz,现在不知道是多少了。这些限制,都针对交流电机最高转速而设置的极限数据。
掌握这些基本数据和方法,对于驱动工程师设计系统和选型都是必须的。