出现两台泵均发生故障的情况时,若程序中使用了脉冲继电器,必须想办法封锁待切换的泵,而不应该只是某一台。
9楼程序已具备:自动定时换泵、互为备用、主泵(运行的泵)故障开备用泵,同时封锁定时换泵(没有封锁一步脉冲,但不影响封锁换泵功能)、两台泵均故障时封锁两台泵、停机再次启动时运行上次运行的泵(也可增加上开另一台泵的功能)等。