恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-09-20 21:27:02
13楼
9楼程序已具备:自动定时换泵、互为备用、主泵(运行的泵)故障开备用泵,同时封锁定时换泵(没有封锁一步脉冲,但不影响封锁换泵功能)、两台泵均故障时封锁两台泵、停机再次启动时运行上次运行的泵(也可增加上开另一台泵的功能)等。
仔细看了一下,确实具备了两泵互为备用的功能,2#泵故障时,会给脉冲继电器复位,1#泵开启。这个程序简单实用,学习了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主