以下是引用流水=岁月在2017-09-20 17:16:22的发言 >4楼

我刚刚看了一下相关程序,PLC程序里面:控制字位0对应OFF1正常启停、控制字位1(常1)对应OFF2、控制字位2(快停)对应OFF3,如果把OFF1和OFF3都BICO连接到控制字位0行不行。

即便是同时OFF1/OFF2/OFF3,也只有一个起作用,那就是OFF2,切断输出,自由停车。

就是像5楼说的那样,OFF3。

具体时间设的能多短,要试验一下。以不报过压或甚少报过压故障为准。

因为,一旦报过压故障,就变成了OFF2了。报A502没关系。