一个通讯口无论设置为MODBUS RTU主站也好,或者设置为MODBUS RTU从站也好,都必须有个初始化过程,设置才能生效并保留这个设置,以供下次运行使用这些设置. 一个运行中的PLC, 无论从主站切换至从站,或者从从站切换至主站,是不可能得到初始化的.
//
难不成,要切换主从时来个运行--停止切换,或者断电--上电切换,以求得初始化, 这有实用性吗? 显然一个串口同时做主站和从站是不现实的.