modbus rtu协议不支持多主,485网络同一时间只允许一个设备发送数据,想象一下同一总线上的2个主站都在发送请求的时候会怎么样?或者当A主站发送请求后,从站响应前B主站 也发送了请求,这是A主站会认为只是从站的响应,而数据格式不符,认为是无效数据而重发,B主站又收到了A的重发数据,认为是从站的无效响应又重发,继续恶性循环。
我想象了一个也许可行的主从切换的方法:
当PLC准备切换到主站模式的时候,把仪表主站物理上从网络切除出去,等PLC切换会从站的时候在把仪表主站重新接入网络