回复:S7-200 Smart PLC能否用MPI电缆与触摸屏Smart 700 IE通信?

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9216
  • 精华

    158
  • 被关注

    1480

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-09-21 11:08:22

1楼

这个9针的rs485口支持与触摸屏的ppi通讯。

如果是西门子的屏,直接将plc的rs485的3与触摸屏的3;8-8连接。

首先200 smart集成以太网线,用以太网线上传、下载最快捷,当然自V2.3版本后这个RS485口支持用PPI模式上传、下载用户程序。

建议这个通讯选择PPI,原因是用以太网线上传、下载和监控程序方便、快捷。