回复:1200作为MODBUS TCP客户机与第三方设备进行通讯,第三方MODBUS TCP服务器通讯一会就出错了

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-09-21 12:44:28

31楼

展开查看
以下是引用shine在2017-09-21 12:37:23的发言 >29楼

你的REQ是常1的,这个改为边沿指令

现在测试又有新情况,1200与MBSCAN同时作为客户端读服务器没有发现问题,1200单去独读服务器3-5分钟就挂掉,


现在测试1200作为服务器写服务器,MBSCAN作为客户机读服务器,直接就把对方的服务器搞挂了。

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl