恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-09-21 17:49:14
10楼
我就没明白,在找答案里面我已经提出了几个问题,你在这里都没有回答。我不知道你的情况我怎么帮你。
问题总是出在你不留意的地方,我提出这样的问题,你有反感也是正常的。如果确实我猜错了,那我就往其他方向想。
pls指令多发脉冲是绝对没可能的。只有是你多启动了n次。
望闻问切。望过你的程序了,闻过你的问题了,该到我问了吧。
再给你一个招:你在中断程序里面的pls指令后面eno的地方加上一条指令
INCW VW0 (假设你vw0空闲)
明白什么意思吗?
我程序的意愿是当I0.0上升沿的时候,Q0.0发一个脉冲为微妙级别的脉冲。我目前做的是主程序开0号模式I0.0上升沿中断,同时定义一下高速脉冲控制字。当I0.0上升沿到来时,调用中断程序,中断程序中执行的是执行一次PLS,写到这,我突然发现我中断程序中好像忘记加上升沿指令了,问题好像出在这了。我试一下,再给大家汇报一下结果。另外芳季,谢谢你,我没找到这问答里怎么回复,所以就在这回复你了