断电的时候,由于各种原因,可能是CPU断电的比子站断电的稍晚了点,引起CPU读取高速计数器的当前值为0,保存的是最后一次读取高速计数器的数值。利用OB86中断,读取保存过程映像区高速计数器的数值,也会发生保存的数值为0.

不是CPU重新上电DB的数据清零了。通过实验CPU重新上电时,CPU打在Stop状态,观察存储的数值为0,并且DB设置的为断电保持。并且用两个DB块区域测试的。